中文字幕精品无码一区二区三区_亚洲精品无码mv在线观看_天堂…中文在线最新版在线_欧美亚洲国产一区二区三区

18863399178

安装中心供氧系统前需要满足的条件

时间:2022-04-28

安装中心供氧系统前需要满足的条件

安装中心氧气供应的条件

 中心供氧系统的核心体是医用液氧站,应置于方圆10m以内相对空旷的环境中,不设地沟。应安装通风设施和防爆灯等辅助产品。隔墙小高度3m,环境中不得有易燃易爆品和明火。管道连接应尽可能采用焊接,尤其是在液氧储罐系统中。

 中心供氧系统用于医院集中供氧。来自中心供氧站制氧机、液氧储罐、氧气瓶组等气源的氧气通过切换减压和管道及辅助系统输送至手术室、抢救室及各病房终端供使用。使用过程中,当终点氧压值超过设定的范围值时,系统会通过自动切换控制装置自动开启另一组氧源,关闭另一组氧源;当终点氧气压力值再次超过设定范围值时,系统在自动切换控制装置的作用下启动备用氧气源。在这个循环中工作。

安装中心供氧系统时,必须满足以下条件,以确保正常运行。

(1)严格检查安装材料的密封性;

(2)系统使用的管道表面不应有明显的伤痕或损伤;

(3)在需要弯曲的地方,弯曲成形不应有大的偏差;

(4)安装前,检查管道无污渍,并清洗干净;

(5)检查整个系统的气密性;

(6)安装和调试管道。

 因此,患者不必担心氧气的纯度,因为安装在中心供氧系统中的报警装置会在氧气纯度不足时自动报警。相关人员及时处理,此时中心供氧系统会自动停止供氧,直至氧气纯度恢复。

相关阅读:

如何安装中心供氧装置

 医院普遍采用中心供氧系统。我们都知道,医院使用的设备容不得半点不慎,都有可能造成不可挽回的后果。因此,在安装中心供氧系统时,制造商必须非常小心,并严格遵循安装步骤和要求。负责安装施工的相关人员必须具备相关资质证书和执业证书,经实际安装技术考核合格后方可上岗。新雇佣的安装人员必须有他们现场指导。中心供氧系统安装完成后,要防止无关人员移动,并做好日常管理。

什么是中心供氧装置?

 中心供氧是指医院等医用机构的集中供氧系统,即通过管道和阀门将浓缩氧气输送到各病房、治疗区和手术室,以满足各科室诊室的用氧需求。

中心供电设备通常分为三个主要系统:

1.在氧气站房,中心供氧一般有制氧机、客车、液氧罐三种供氧方式;

 2.氧气管道,氧气管道一般采用医用脱脂铜管或医用不锈钢管。管道从氧气站房输出,通过减压装置、检测报警装置、阀门等输送至各氧气病房。

医用气体检测报警系统

3.终端阀。氧气通过管道和减压装置到达用氧位置后,终点就是氧气终端。

中心供氧系统的安装主要分为以上三个系统。

扩展知识:

医用中心供氧管道安装的要求和注意事项

I. 医用中心供氧管道工程安装前的要求

 中心供氧设备工程安装前,应具备下列条件。我们的中心供氧设备制造商会告诉你的。希望我们告诉你的问题能帮到你。

批准的设计文件;企业和施工人员有相关资质证书和执业证书;焊工应具有相关部门颁发的资格证书。

压力管道和设备已按要求报建;施工材料和现场水、电、土建设施应协调准备。

 中心供氧系统在安装前需要我们掌握一定的护理知识,但是在安装完成并投入使用后,也需要一些专门的人员进行维护,这是我们作为使用者必不可少的一步。

 中心供氧站为医用中心供氧,站内氧气通过管道和减压装置输送到各病房的快速插座终端,再由加湿器使用,供患者吸氧。是近年来发展迅速的一种现代化设备。本项目采用医用液氧站+备用总线瓶氧站设备中心的供氧模式。

 医用中心供氧车站设计说明设计依据:手术室和普通病房集中供氧。根据集中供氧规模的要求,本建筑主要集中供氧源采用氧气瓶站。瓶氧站:瓶氧站的位置要得到消费部门的认可。采用双排气瓶,每排10瓶。采用双路控制系统,一路工作,一路备用。它有自动控制和手动控制两种功能。

二。医用中心供氧管道安装注意事项

 医用中心供氧管道安装的一些注意事项,管道是医用中心供氧、负压吸引系统和压缩空气等气体设备安装的重要组成部分,科学家们已经出台了很多相关的标准和验收规范。

 1.氧气和压缩空气的管道应该是脱脂铜管或不锈钢。机房内管道、主管道、走廊吊顶、吸引管道的竖井等应采用镀锌管。病房里的管道应该是不锈钢管。所有与氧气直接接触的管道和附件在安装前都应清洗和脱脂。如果被油脂污染,应根据具体情况进行处理。

2.医用中心供氧设备管线不允许与供电线路敷设在同一管井内;

 3.为使安装简单美观,各病房的引入管一般从本层病房吊顶内的横管引出,引出端用铝合金罩盖,外用与进线设备的部分管道;氧气和空气截止阀、吸入和压缩空气管道、快速插座均安装在铝合金设备带内,快速插座一般为1.4m地面以上;

 4.气密性方面,应采用镀锌钢管焊接,不锈钢管采用氩弧焊焊接,施工条件确实有限时可采用球头、球帽、球嘴的金属密封连接,球头、球嘴与不锈钢管之间采用氩弧焊焊接;

 5.管道穿过墙壁和地板时需要加护套。套管两端用石棉密封。穿墙套管两端与墙平齐。地板的上表面一般比地板表面高40厘米。所有套管均嵌入土建施工中。

 6.氧气管道和负压吸引系统管道应接地,其接地与大地接地干线相连。氧气管的接地电阻一般小于10 ω,吸气管应小于10ω;

 7.医用中心供氧管道安装、维修或长期停用后,投入使用前,应用无油干燥空气或氮气吹扫管道内残留的水分、铁屑和杂物,直至无铁屑、灰尘等杂物为止。吹扫速度不小于20m/s,严禁用氧气吹扫管道。

 医用中心供氧设备安装过程中的注意事项,中心供氧系统工程的组装过程,医用中心供氧在系统工程的整体设计过程中,要考虑到很多异常:首先是中心供氧站的选址异常。由于氧气是助燃材料,站房应设置在距其他建筑物不小于7.5m的地方,并尽可能建在靠近病房楼、远离火源的地方。